Renu plc-hmı-vfd haberleşmesi

RENU PLC ile ilgili her türlü sorularınızı buraya yazabilirsiniz...
Cevapla
ismailusta
Mesajlar: 2
Kayıt: 15 Eyl 2020 20:02
İletişim:

Renu plc-hmı-vfd haberleşmesi

Mesaj gönderen ismailusta »

Merhaba forum yetkilileri:
Elimizde fl004-0806r cpu
Fp4070Tn hmı
Shilin Sf-g vfd bulunmakta.
Sürücü ile basınca göre pid kontrol yapmak istiyorum.
Hmı ile sürücüyü rs485 ten haberleştirip
Pid çıkış basıncı
Pid set basıncı
Vfd çıkış akımını
Okumak istiyorum.
Plc ile de hmı rs232 den haberleştirmek istiyorum.
📌 Düşündüğüm diğer varyasyon hmı master olacak, ekran ile plcyi 232den, ekran ile sürücüyü rs485 ten haberleştirmem mi gerekiyor?
Plcde 5 tane fiziksel giriş kullanıp, 3tane de çıkış alıcam.
2.sorum :pid set basıncı yazma adresi mi oluyor?
Hangi bağlantıyı yaparsam daha kesin, güvenilir sonuca varabilirim?
Kullanıcı avatarı
İlhan
Mesajlar: 948
Kayıt: 22 Kas 2017 16:29

Re: Renu plc-hmı-vfd haberleşmesi

Mesaj gönderen İlhan »

Merhaba,
Eğer PLC'de yazmış olduğunuz şartlara göre sürücüdeki PID set değeri
değişmeyecek ise amacınız sadece Set değeri göndermek ve değer okumak ise
sürücüyü Direk HMI'i ile RS-485'ten haberleştirmeniz daha pratik olur.

Eğer PLC ile sürücüyü haberleştirmeniz gerekirse PLC'nin COM-2 portu ile sürücü
COM-1 portu ile ekranla haberleşmesi RS-232 gerekir.

PID Bülteni için şu
viewtopic.php?f=28&t=611
bağlantıyı inceleyebilirsiniz. Konu da ayrıca PID set değerinin
Haberleşme üzerinden verileceği durumda parametre ayarı ve adres de mevcuttur.

Haberleşme parametre ve adresler için:
viewtopic.php?f=29&t=1046
Cevapla

“RENU PLC Forum” sayfasına dön

Kimler çevrimiçi

Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 4 misafir