Mesaj gönderen Kaşif »

RENU Ekran ile Shihlin İnverter Modbus RS-485 Üzerinden Role\Transistör Cıkışlarını Aktif/Pasif yapma ve Dijital input Girişlerinin Durumunu Okuma
tablo2.jpg

İNVERTER PARAMETRE AYARLARI

(P.998) 00-02: 3
(P.77) 00-03: 2
(P.79) 00-16: 3
(P.40) 03-11: 18

Haberleşme Ayarları

(P.33) 07-00: 0
(P.36) 07-01: 1
(P.32) 07-02: 1
(P.48) 07-03: 1
(P.49) 07-04: 0
(P.50) 07-05: 2
(P.154) 07-07: 4

EKRAN MODBUS AYARLARI

Modbuss Adresleri


(4098) İnverter RUN STOP
(4099) İnverter Frekans yazma
(4117)
Dijital input okuma
tablo1.jpg
(400089) P Mod Çoklu fonksiyon dijital cıkış negatif/pasif yapma
(400316) Grup Mod Çoklu fonksiyon dijital cıkış negatif/pasif yapma

Not: SC3 Serisi inverterlerde tek dahili röle çıkışı mevcuttur
RENU Ekran ile Shihlin İnverter Modbus üzerinde role kontrol RS.pdf
Röle çıkışını aktif etmek için P88'e 2
Transistör çıkışını aktif etmek için P88'e 1 gönderilmelidir.
P88 karşılık gelen adres: 400089'dur.
Röle çıkış modbus adresi: H1015