1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Shihlin Sürücülerde Analog Scalandırma

Gönderilme zamanı: 11 Nis 2018 09:56
gönderen İlhan
Normal şartlarda sürücü fabrika ayarında ilen 0-10V kontrolde 0V'ta 0 Hz, 10V'ta ise 50 Hz çıkış alırsınız. Yalnız bazı durumlarda maksimum ve minimumda değişiklik yapmamız gerekebilir. Örneğin 0V'ta 0 Hz değil de 10 Hz gibi. Biz de aşağıdaki parametreleri 0V'ta 10 Hz, 10V'ta 50 Hz alacak şekilde ayarlayalım.

SC3 serisi için:

02-21: 50.00 (10V'daki maksimum frekans değeri)
02-27: X (Örneğin potansiyometre minimumda iken 0 Hz değil 10.00 Hz olsun istenir ise Hesap: 100/50*10=20) Bu durumda 02-27'e 20 girilmelidir. Bu kısımdaki 50 maksimum frekansımızın 50 olduğu durum için geçerlidir.
02-25: 0.00V Sabit (Analog minimum voltaj)
02-26: 10.00 Sabit (Analog maksimum voltaj)

SS2 serisi için:

P.195: 50.00 50.00 (10V'daki maksimum frekans değeri)
P.194: 10.00 (Diğer seriler gibi yüzde hesabı yapılmaz. Minimumda kaç Hz olması istendiği direk bu parametre içine girilir)
P.192: 0 (Analog minimum voltaj)
P.193: 10 (Analog maksimum voltaj)

SE3 serisi için:

02-09: 50.00 Hz (10V'ta maksimum frekans)
02-14: X (Örneğin potansiyometre minimumda iken 0 Hz değil 10.00 Hz olsun istenir ise Hesap: 100/50*10=20) Bu durumda 02-14'e 20 girilmelidir.
02-12: 0.0 (Sabit) Minimum voltaj değeri
02-13: 10.0 (Sabit) Maksimum voltaj değeri

SA3 serisi için:

02-09: 50.00 Hz (10V'ta maksimum frekans)
02-14: X (Örneğin potansiyometre minimumda iken 0 Hz değil 10.00 Hz olsun istenir ise Hesap: 100/50*10=20) Bu durumda 02-14'e 20 girilmelidir.
02-12: 0.0 (Sabit) Minimum voltaj değeri
02-13: 10.0 (Sabit) Maksimum voltaj değeri