Shihlin Serisi AC Motor Sürücüyü harici 0-10V Sürme

AC Motor Sürücüler ile ilgili akla gelen temel soru ve sorunlara videolu anlatımlara buradan ulaşabilirsiniz.
Kilitli
Kaşif
Mesajlar: 38
Kayıt: 02 Ara 2017 09:49
İletişim:

Shihlin Serisi AC Motor Sürücüyü harici 0-10V Sürme

Mesaj gönderen Kaşif »

Bağlantı ve parametre listesi aşağıdaki gibidir.
Shihlin SA3 0-10V.jpg
Shihlin SA3 Serisi AC Motor Sürücüyü harici 0-10V Sürmek için aşağıdaki parametreler sırası ile girilir.

00-16(P.79): 5 H2 (Çalışma Modu Seçimi frekans komut kaynağı harici terminallerden)
02-08(P73): 1 (2-5 terminali sinyal seçimi ) 0~10V
02-09(P38): 50-60Hz (2-5 terminali maksimum çalışma frekansı ) 1.00-650Hz
02-12(P192): 0.00 Volt (2-5 terminali minimum giriş pozitif voltajı) 0-10V
02-13(P193): 10.0 Volt (2-5 terminali maksimum giriş pozitif voltajı ) 0-10V

Bağlantı ve parametre listesi aşağıdaki gibidir.
Shihlin SE3 0-10V.jpg
Shihlin SE3 Serisi AC Motor Sürücüyü harici 0-10V Sürmek için aşağıdaki parametreler sırası ile girilir.

00-16(P.79): 5 H2 (Çalışma Modu Seçimi frekans komut kaynağı harici terminallerden)
02-08(P73): 1 (2-5 terminali sinyal seçimi ) 0~10V
02-09(P38): 50-60Hz (2-5 terminali maksimum çalışma frekansı ) 1.00-650Hz
02-12(P192): 0.00 Volt (2-5 terminali minimum giriş pozitif voltajı) 0-10V
02-13(P193): 10.0 Volt (2-5 terminali maksimum giriş pozitif voltajı ) 0-10V

Bağlantı ve parametre listesi aşağıdaki gibidir.
Shihlin SC3 0-10V.jpg
Shihlin SC3 Serisi AC Motor Sürücüyü harici 0-10V Sürmek için aşağıdaki parametreler sırası ile girilir.

00-16(P.79): 5 H2 (Çalışma Modu Seçimi frekans komut kaynağı harici terminallerden)
02-20(P.17): 1 (3-5 terminali sinyal seçimi ) 0-10V

Bağlantı ve parametre listesi aşağıdaki gibidir.
Shihlin SS2 0-10V.jpg
Shihlin SS2 Serisi AC Motor Sürücüyü harici 0-10V Sürmek için aşağıdaki parametreler sırası ile girilir.

P.79 : 5 (Çalışma Modu Seçimi)
P.192: 0.00 ( 2-5 terminal minimum giriş voltajı ) 0-10V
P.193: 10.0 (2-5 terminal maksimum giriş voltajı) 0-10V
P.194: 0Hz (2-5 terminali minimum giriş voltajına karşılık gelen frekans) 0-60Hz
P.195: 50-60Hz (2-5 terminali maksimum voltajına karşılık gelen frekans) 0-650Hz
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kilitli

“AC Motor Sürücü Sıkça Sorulan Sorular ve Videolar” sayfasına dön

Kimler çevrimiçi

Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 5 misafir