Bağlantı ve parametre listesi aşağıdaki gibidir.
1.jpg
Shihlin SE3 Serisi AC Motor Sürücüyü harici 4-20mA Sürme için aşağıdaki parametreleri sırası ile girilir.

00-16(P79) :5 H2 (Çalışma Modu Seçimi frekans komut kaynağı harici terminallerden)
02-00(P500):0 (2-5 terminalini pasif etme)
02-01(P501):1 (Frekans referansı)
02-20(P17) :0 (4-5 terminali sinyal seçimi )

02-21(P39) : 1-650 HZ (4-5 terminali maksimum çalışma frekansı )
02-25(P198) : 4.00 mA (4-5 terminali minimum giriş akımı) 0~20.00mA
02-26:(P199): 20.00mA (4-5 terminali maksimum giriş akımı) 0~20.00mA
2.jpg
Shihlin SA3 Serisi AC Motor Sürücüyü harici 4-20mA Sürme için aşağıdaki parametreleri sırası ile girilir

NOT: SA3 Serisi sürücüde iki adet Anolog sinyal İnput bulunmaktadır 4-3 terminalleri
aşağıdaki parametreler 4 terminali içindir. Her iki terminalin COM ucu 5 terminalidir

00-16(P79) :5 H2 (Çalışma Modu Seçimi frekans komut kaynağı harici terminallerden)
02-00(P500):0 (2-5 terminalini pasif etme)
02-01(P501):1 (Frekans referansı)
02-20(P17) :0 (4-5 terminali sinyal seçimi )

02-21(P39) : 1-650 HZ (4-5 terminali maksimum çalışma frekansı )
02-25(P198) : 4.00 mA (4-5 terminali minimum giriş akımı) 0~20.00mA
02-26:(P199): 20.00mA (4-5 terminali maksimum giriş akımı) 0~20.00mA
3.jpg
Shihlin SC3 Serisi AC Motor Sürücüyü harici 4-20mA Sürme için aşağıdaki parametreleri sırası ile girilir

00-16(P79) :5 H2 (Çalışma Modu Seçimi frekans komut kaynağı harici terminallerden)
02-20(P17) :0 (3-5 terminali sinyal seçimi ) 4-20mA
4.JPG
Shihlin SS2 Serisi AC Motor Sürücüyü harici 4-20mA Sürme için aşağıdaki parametreleri sırası ile girilir

P.79: 1 (Tüm parametreler girildikten sonra bu parametre 2'e çekilmelidir.)
P.196: 0
P.197: 50 (20mA geldiğindeki maksimum frekans kaç olsun.) NOT'u inceleyiniz.
P.198: 4
P.199: 20
P82: 5
P.79: 2
SD ucu ile M2 kontağı kendi arasında devamlı şekilde köprü halinde olmalıdır. Aksi takdirde 4-20 mA sürücü tarafından dikkate alınmaz.

Son olarak sürücü üzerinde AVI ve ACI yazılı yukarı aşağı konumlandırabileceğiniz bir switch vardır. Bu switch'i ACI'da olmalıdır. (Fabrika ayarında ACI'dadir.)

Harici Start/Stop için:

SD ortak uç STF ileri Start, STR Geri Start. STF ve STR'den bir tanesi gelmez ise sürücü Stop'a geçer.

Önemli Not: Eğer ayarlar yapıldıktan sonra P.197 değiştirilmek istenir ise değiştirdikten sonra kesinlikle

P.198: 4
P.199: 20 tekrardan girilmelidir.