Motor üzerindeki PTC sıcaklık sensörünü sürücüye bağlamak suretiyle motor koruma işleminin kontrolünü sürücüye yaptırabiliriz. Motor herhangi bir şekilde zorlanır dönemez ve buna karşılık sargılar ısınmaya başlar ise PTC sensörü bu ısıyı algılayacak ve sürücüye bağlı uçlarından da yapılacak parametre ayarı ile sürücü bu durumu algılayarak korumaya geçip motoru koruyacaktır.
06-16 (P534) içeriği "0" iken PTC koruması pasiftir. Bunun dışında tanımlanacak koruma yüzde seviyesi ile 0.1~100.0 arasında bir değer ile sürücünün hangi PTC seviyesinde korumaya geçeceğini tanımlamış oluruz. 06-15 (P533) içeriğinden ayarlanacak değer ile alarm algılanması durumunda nasıl bir davranış sergileneceğinin ayarı gerçekleştirilir.
0 --> Pasif
1 --> Alarm verir ve yavaşlama rampası ile durur.
2 --> Alarm verir ve serbest duruşa geçer.
3 --> Hiçbir alarm vermez.
02-00: 11 olmalıdır (2-5 seçimi PTC)
Girilecek yüzde hesabı için ise 00-07: 25 seçip mevcut sıcaklığa karşılık gelen %'i görüntüleyip ona göre 06-15'e gireceğiniz değeri tahmin edebilirsiniz. SE3 serileri için 00-07: 11 yapıldığında frekans görüntüleme ekranında iken SET tuşuna (2 kere veya V'ledi yanana kadar) basarak V'ledinin olduğu ekrana gelip görüntüleme yapılır.
10 ile 2 numaralı pinler arasına 2 kohm direnç bağlanmalıdır. 2-5 arasına bir direnç bağlamanıza gerek yoktur.
Bağlantı SE3 için de geçerlidir.
Motor üzerindeki PTC uçları aşağıdaki bağlantı şekli ile sürücüye bağlanmalıdır.
Eğer PT100 bağlanmak istenir ise şu sayfadaki adımları uygulayınız.
SA3 ve SE3 Serisi Sürücü PTC Koruması
AC Motor Sürücüler ile ilgili akla gelen temel soru ve sorunlara videolu anlatımlara buradan ulaşabilirsiniz.
- FastDestek
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 254
- Kayıt: 22 Kas 2017 16:08
- İletişim:
SA3 ve SE3 Serisi Sürücü PTC Koruması
Mesaj gönderen FastDestek »
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
“AC Motor Sürücü Sıkça Sorulan Sorular ve Videolar” sayfasına dön
Geçiş yap
- Hoş Geldiniz
- ↳ Bizimle Çalışmak İster misiniz?
- ↳ Firma İletişim Bilgileri
- RENU PLC (Programmable Logic Controller)
- ↳ RENU PLC Forum
- ↳ RENU PLC Teknik Dökümanlar
- ↳ PLC Kullanma Klavuzları
- ↳ PLC Ek Modül Kullanma Klavuzları
- ↳ PLC Pulse Giriş ve Çıkış Özellikleri
- ↳ RENU PLC Sıkça Sorulan Sorular
- ↳ RENU PLC Örnek Uygulamalar
- ↳ Kullanıcı Tanımlı Fonsiyon Blokları (UDFB)
- ↳ RENU PLC Modelleri ve Özellikleri
- ↳ RENU PLC Komutları
- ↳ Timers (Zamanlayıcılar)
- ↳ Compare (Karşılaştırma)
- ↳ Counters (Sayıcılar)
- ↳ Arithmetic (Aritmetik İşlemler)
- ↳ Advanced (Gelişmiş)
- ↳ Conversions (Değişken Dönüşümleri)
- ↳ Booleans (Lojik İşlemler)
- ↳ Registers (Veri İşleme)
- ↳ Selectors (Seçiciler)
- ↳ Standart Komutlar
- ↳ Strings (Karakter İşleme)
- ↳ PID
- ↳ Maths (Matematik Fonksiyonları)
- ↳ Miscellaneous
- ↳ User
- ↳ RENU PLC Video Anlatım
- ↳ RENU PLC Bilgisayar Yazılımları
- RASCH HMI (İnsan Makina Arayüzü)
- ↳ RASCH HMI Forum
- ↳ RASCH HMI Teknik Dokümanlar
- ↳ RASCH HMI Sıkça Sorulan Sorular
- ↳ RASCH HMI Örnek Uygulamalar
- ↳ RASCH HMI Modelleri ve Özellikleri
- ↳ RASCH HMI Elementleri
- ↳ RASCH HMI Video Anlatım
- RENU HMI (İnsan Makina Arayüzü)
- ↳ RENU HMI Forum
- ↳ RENU HMI Teknik Dokümanlar
- ↳ HMI Kullanma Klavuzları
- ↳ RENU HMI Sıkça Sorulan Sorular
- ↳ RENU HMI Örnek Uygulamalar
- ↳ RENU HMI Modelleri ve Özellikleri
- ↳ RENU HMI Elementleri
- ↳ Clock Objects (Zaman Elementleri)
- ↳ RENU HMI Video Anlatım
- ↳ RENU HMI Bilgisayar Yazılımları
- AC Motor Sürücü
- ↳ AC Motor Sürücü Forum
- ↳ AC Motor Sürücü Teknik Dökümanlar
- ↳ Shihlin AC Sürücü QR Kod
- ↳ AC Motor Sürücü User Manuel
- ↳ AC Motor Sürücü Kullanma Klavuzları
- ↳ AC Motor Sürücü Çizim ve Ölçüler
- ↳ AC Motor Sürücü Frenleme Direnç Değerleri
- ↳ AC Motor Sürücü Modelleri ve Özellikleri
- ↳ AC Motor Sürücü Sıkça Sorulan Sorular ve Videolar
- ↳ AC Motor Sürücü Bilgisayar Yazılımları
- Servo Motor ve Sürücü
- ↳ Servo Forum
- ↳ Servo Teknik Dökümanlar
- ↳ Shihlin AC Servo QR Kod
- ↳ Servo Sürücü Manuel
- ↳ Servo Sürücü Kullanma Klavuzları
- ↳ Servo Sürücü ve Motor Çizim Ölçüleri
- ↳ Servo Frenleme Direnç Değerleri
- ↳ Servo Sürücü Katalog
- ↳ Servo Çalışma Modları
- ↳ Servo Modelleri ve Özellikleri
- ↳ Servo Sıkça Sorulan Sorular ve Videolar
- ↳ Servo Bilgisayar Yazılımları
- RASCH Sıcaklık Kontrol Cihazı
- ↳ RASCH Sıcaklık Kontrol Cihazı Forum
- ↳ RASCH Sıcaklık Kontrol Cihazı Teknik Dökümanlar
- ↳ RASCH Sıcaklık Kontrol Cihazı Sıkça Sorulan Sorular ve Videolar
- RENU Sıcaklık Kontrol Cihazı
- ↳ RENU Sıcaklık Kontrol Cihazı Forum
- ↳ RENU Sıcaklık Kontrol Cihazı Teknik Dökümanlar
- ↳ RENU Sıcaklık Kontrol Cihazı Sıkça Sorulan Sorular ve Videolar
- RASCH PLC/PAC (Programlanabilir Otomasyon Kontrol Cihazı)
- ↳ RASCH EC & MC Serileri PLC/PAC Forum
- ↳ RASCH EC & MC Serileri PLC/PAC Teknik Dokümanlar
- ↳ RASCH PLC/PAC CPU Üniteleri Donanım Kılavuzları
- ↳ GL100 & GR100 İlave Modüller için Donanım Kılavuzları
- ↳ RASCH EC&MC Serileri PLC/PAC Sıkça Sorulan Sorular ve Videolar
- ↳ RASCH EC&MC Serileri PLC/PAC Modelleri ve Özellikleri
- HCFA PAC (Programlanabilir Otomasyon Kontrol Cihazı)
- ↳ HCFA Q-Serisi PAC Forum
- ↳ HCFA Q-Serisi PAC Teknik Dokümanlar
- ↳ HCFA PAC CPU Üniteleri Donanım Kılavuzları
- ↳ HCQX İlave Modüller için Donanım Kılavuzları
- ↳ HCFA PAC Genel Katalog
- ↳ HCFA Q-Serisi PAC Sıkça Sorulan Sorular ve Videolar
- ↳ HCFA Q-Serisi PAC PLC Modelleri ve Özellikleri
- ↳ HCFA Uzak IO (EtherCAT) Modelleri ve Özellikleri
- ↳ HCFA Uzak IO (EtherCAT) Teknik Döküman ve Dosyalar
- Bilgisayar Yazılımları
- ↳ PLC-HMI Bilgisayar Yazılımları
- ↳ AC Sürücü Bilgisayar Yazılımları
- ↳ Servo Bilgisayar Yazılımları
- ↳ Sıcaklık Kontrol Bilgisayar Yazılımları
- F.A.S.T. DVD
Kimler çevrimiçi
Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 4 misafir