Shihlin Sürücülerde Yön Değişim Komutlarında Dönüş Bekleme Süresi

AC Motor Sürücüler ile ilgili akla gelen temel soru ve sorunlara videolu anlatımlara buradan ulaşabilirsiniz.
Kilitli
Kullanıcı avatarı
FastTeknik
Mesajlar: 144
Kayıt: 22 Kas 2017 16:28
İletişim:

Shihlin Sürücülerde Yön Değişim Komutlarında Dönüş Bekleme Süresi

Mesaj gönderen FastTeknik »

Shihlin SC3 serisi inverterlerde Motor, ileri yönde dönüyor iken geri sinyali yada geri yönde dönüyorken ileri yön sinyali geldiğinde sürücü yavaşlama rampasını tamamlar ve gecikme olmaksızın devir önü değişir. Her yön değişimi komutunda bekleme süresi girilmesi isteniyor ise 10-16 parametresine saniye cinsinden bu değer girilebilir.

Örneğin: Sürücü 50.00 Hz de ileri yönde hareket ediyor iken Sürücüye geri çalışma sinyali gelir ise Sürücü yavaşlama rampası ile duruşa geçecek yavaşlama rampasını tamamladıktan sonra 10-16 Parametresine girilen saniye kadar bekleyecek daha sonra Hızlanma rampası ile geri yönde start alacaktır.
Dead_time.png
(The dead time of positive and reverse rotation)