Shihlin Sürücülerde PID Çalışmada 4-20mA Feedback Sensörü için Analog Girişi Skalandırma

AC Motor Sürücüler ile ilgili akla gelen temel soru ve sorunlara videolu anlatımlara buradan ulaşabilirsiniz.
Kilitli
Kullanıcı avatarı
Tarık Ziya BERBER
Mesajlar: 5
Kayıt: 14 Eyl 2023 08:48
İletişim:

Shihlin Sürücülerde PID Çalışmada 4-20mA Feedback Sensörü için Analog Girişi Skalandırma

Mesaj gönderen Tarık Ziya BERBER »

Öncelikle sırası ile aşağıda bulunan bültenler yardımıyla PID ayarları yapılmış olmalıdır.
PID Set Değerinin Bar Cinsinden Girmek için bu linki kullanınız.
PID Parametreleri için bu linkten yardım alabilirsiniz.

Örneğin 0-160 Bar transmiter kullanılıyor ise 02-26 parametresine girilmesi gereken değerin hesaplanması şu şekilde yapılmaktadır:
08-43=100.0 set edilir.
02-26= (100 bar'a karşılık gelen mA değeri aşağıdaki ifadedeki gibi hesaplanıp set edilir.)

Basıç Transmitter Min mA değeri + 100 * (Basıç Transmitter Max mA değeri - Basınç Transmitter min mA değeri) / (Basınç transmitteri max bar değeri - Basınç transmitteri min bar değeri)

mA = 4+100*(20-4)/(160-0)=14 mA

Hesaplama sonucunda ulaşılan değer 14mA'dır ve 02-26 parametresine girilir.