133 uygun sonuç bulundu

gönderen FastTeknik
12 Oca 2018 10:19
Forum: AC Motor Sürücü Sıkça Sorulan Sorular ve Videolar
Başlık: Shihlin Sürücülerde Dijital I/O için N.O / N.C Ayarı, Filtre ve Gecikme Zamanları
Cevaplar: 0
Görüntüleme: 2534

Shihlin Sürücülerde Dijital I/O için N.O / N.C Ayarı, Filtre ve Gecikme Zamanları

Shihlin sürücülerde Dijital inputlar ve Outputlar için Normalde Açık ya da Normalde kapalı şeklinde tanımlama yapılabilir. Sürücü üzerinde 03-14 Parametresi Dijital girişler için, 03-15 Parametresi ile Dijital Outputlar için Normalde Açık/Kapalı seçimidir. Aşağıdaki örnekte anlatıldığı gibi M0 input...
gönderen FastTeknik
11 Oca 2018 16:17
Forum: AC Motor Sürücü Sıkça Sorulan Sorular ve Videolar
Başlık: Shihlin Sürücülerde Restart Fonksiyonu ve Hız Arama
Cevaplar: 0
Görüntüleme: 2530

Shihlin Sürücülerde Restart Fonksiyonu ve Hız Arama

Shihlin sürücülerde; çalışma esnasında sürücüye stop komutu verilip motor stop konumuna geçerken yada Ani enerji kesintilerinden sonra otomatik start modunda yeniden yol alırken Motorun Start alma davranışı belirlenebilir. Sürücülerde Restart fonksiyonu aktif ise sürücü ilk start aldığında 10-09 par...
gönderen FastTeknik
11 Oca 2018 13:46
Forum: AC Motor Sürücü Sıkça Sorulan Sorular ve Videolar
Başlık: Shihlin Sürücülerde Yön Değişim Komutlarında Dönüş Bekleme Süresi
Cevaplar: 0
Görüntüleme: 2229

Shihlin Sürücülerde Yön Değişim Komutlarında Dönüş Bekleme Süresi

Shihlin SC3 serisi inverterlerde Motor, ileri yönde dönüyor iken geri sinyali yada geri yönde dönüyorken ileri yön sinyali geldiğinde sürücü yavaşlama rampasını tamamlar ve gecikme olmaksızın devir önü değişir. Her yön değişimi komutunda bekleme süresi girilmesi isteniyor ise 10-16 parametresine san...
gönderen FastTeknik
10 Oca 2018 15:46
Forum: AC Motor Sürücü Sıkça Sorulan Sorular ve Videolar
Başlık: SU ve FU tanımlı fonksiyonel çıkışlar.
Cevaplar: 0
Görüntüleme: 2226

SU ve FU tanımlı fonksiyonel çıkışlar.

SU ve FU tanımlı çıkış kontakları aşağıda anlatıldığı şekilde davranış göstermektedir. SU ( reaching the output frequency ) : Sürücünün gerçek çıkış frekansı, set edilmiş frekans değerinin 03-20 parametresine girilen % değeri kadar altında yada üstünde ise SU tanımlı çıkış kontağı aktif olur. (Tanı...
gönderen FastTeknik
10 Oca 2018 14:05
Forum: AC Motor Sürücü Sıkça Sorulan Sorular ve Videolar
Başlık: Shihlin Sürücülerde Otomatik Hata Resetleme Fonksiyonu (Retry selection)
Cevaplar: 0
Görüntüleme: 2365

Shihlin Sürücülerde Otomatik Hata Resetleme Fonksiyonu (Retry selection)

Sürücü çalışma sırasında herhangi bir hata durumu oluşur ise aşağıdaki Parametre ayarları ile sürücünün ilk önce hatayı resetleyip daha sonra sürücünün otomatik olarak start alması sağlanabilir. Örneğin: 10-12: 4 ( Tüm hata durumlarında yeniden başlatmayı dene ) 10-13: 3 ( Hatayı resetleme tekrar sa...
gönderen FastTeknik
10 Oca 2018 12:14
Forum: AC Motor Sürücü Sıkça Sorulan Sorular ve Videolar
Başlık: Shihlin Sürücülerde Atlama Frekansı (Frequency jump)
Cevaplar: 0
Görüntüleme: 2245

Shihlin Sürücülerde Atlama Frekansı (Frequency jump)

Shihlin SC3 serisi inverterlerde 3 Farklı Frekans Atlama noktası tanımlanabilir. İlgili parametreler ve sürücü davranışı aşağıdaki gibidir. Örneğin: Sürücü üzerinde P1-16: 45.00 Hz ve P1-17: 50.00 Hz girildiğinde sürücünün çalışma tepkisi aşağıdaki gibi olacaktır. - Sürücü Frekans Set değeri F ≤ 45....
gönderen FastTeknik
09 Oca 2018 14:07
Forum: AC Motor Sürücü Sıkça Sorulan Sorular ve Videolar
Başlık: Shihlin Sürücülerde Aşırı Tork Algılama (OL2)
Cevaplar: 0
Görüntüleme: 2682

Shihlin Sürücülerde Aşırı Tork Algılama (OL2)

Shihlin SC3 serisi sürücülerde belirlenen akım değeri ve belirlenen zamanın sonunda sürücüye OL2 (Over Load 2) Hatası verdirilebilir. Örneğin: Sürücü 3 saniye boyunca, Nominal çıkış akımının %70 i kadar yüklendi ise sürücünün OL2 hatasına geçmesi için; 06-08: 70.0 ( Aşırı Tork Akım Algılama Seviyesi...
gönderen FastTeknik
09 Oca 2018 13:13
Forum: AC Motor Sürücü Sıkça Sorulan Sorular ve Videolar
Başlık: Shihlin Sürücülerde Harici Start - Stop Çalışma Metodları
Cevaplar: 0
Görüntüleme: 7362

Shihlin Sürücülerde Harici Start - Stop Çalışma Metodları

SC3 serisi sürücülerde Harici Terminal Tetiklemesi ile Sürücülere Start, Stop ve Çalışma yönü sinyali gönderilebilir. Her durum için 00-16 parametresi harici moda alınması gerekir. Örneğin hız keypad üzerinden ayarlanmak istenir ise 00-16 parametresi 4 yapılmalıdır. Çalışma modlarına http://www.fast...
gönderen FastTeknik
08 Oca 2018 16:45
Forum: RENU PLC Sıkça Sorulan Sorular
Başlık: Universal Analog Tipindeki PLC lerde Hangi Analog Sinyalleri İşleyebilirim?
Cevaplar: 0
Görüntüleme: 6077

Universal Analog Tipindeki PLC lerde Hangi Analog Sinyalleri İşleyebilirim?

Universal girişlere sahip PLC modelleri Dahili olarak Analog Giriş ve Çıkış Tiplerini desteklemektedir. Örnek ürün kodu FL005 0808RP0402 U gibidir. Bu modüller Analog Giriş Tipi olarak: - 0-100mV Analog Voltaj Girişi - 0-50mV Analog Voltaj Girişi - 0-20mA Analog Akım Girişi - 4-20mA Analog Akım Giri...
gönderen FastTeknik
08 Oca 2018 16:03
Forum: RENU PLC Sıkça Sorulan Sorular
Başlık: FlexiSoft PLC Programlama Blokları Nelerdir ?
Cevaplar: 0
Görüntüleme: 6266

FlexiSoft PLC Programlama Blokları Nelerdir ?

PLC Programında Program yazılabilecek Birden fazla Program Blokları bulunmaktadır. Bu Blokların çalışma davranışları aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır. Power Up: Açılış Bloğudur. PLC ilk enerjilenmesi ile yerine getirilmesi istenen başlangıç şartları bu Bloğa yazılmalıdır. Power Up Bloğu Başlangıç şar...