947 uygun sonuç bulundu
- 05 Nis 2023 11:42
- Forum: RENU HMI Forum
- Başlık: Bit_Lamp
- Cevaplar: 3
- Görüntüleme: 784
Re: Bit_Lamp
Feedback Tag kısmını Yes seçerseniz ON ve OFF bölümleri açılır. Bu seçimi yaptıktan sonra Feedback tag name kısmıda açılır ve buraya bir tag tanımlamanızı ister, bu tag kısmına da normal butona verdiğiniz tetiklenecek tag adresi girilir.
- 05 Nis 2023 11:10
- Forum: RENU HMI Forum
- Başlık: Bit_Lamp
- Cevaplar: 3
- Görüntüleme: 784
Re: Bit_Lamp
Aşağıdaki işaretli bölümlerden ON, OFF renk ve metin tercihlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
- 05 Nis 2023 11:06
- Forum: RENU HMI Forum
- Başlık: Buton Özelliği
- Cevaplar: 1
- Görüntüleme: 550
Re: Buton Özelliği
Merhaba, Butona adres vermek için Tag Name yazan yeri kullanmanız gerekir. Butona basıldığında buraya tanımlı adres ON olur. Enable bit kontrol butonu bir bit adrese bağlı olarak basılabilir veya basılamaz yapmanızı sağlar. Doğal olarak bu bölümü kullanmamalısınız. HMI ile ilgili sorularınızı lütfen...
- 05 Nis 2023 09:25
- Forum: RENU HMI Forum
- Başlık: Başlangıç Sayfası
- Cevaplar: 1
- Görüntüleme: 540
Re: Başlangıç Sayfası
Merhaba,
Aşağıdaki ayar ile başlangıç sayfasını istediğiniz herhangi bir sayfa olarak ayarlayabilirsiniz.
Aşağıdaki ayar ile başlangıç sayfasını istediğiniz herhangi bir sayfa olarak ayarlayabilirsiniz.
- 05 Nis 2023 09:24
- Forum: RENU PLC Forum
- Başlık: Siemens Plc S7-1200 Renu Hmi Datablock Dbn_Dbx Formatı
- Cevaplar: 5
- Görüntüleme: 1010
Re: Siemens Plc S7-1200 Renu Hmi Datablock Dbn_Dbx Formatı
Data Block olaran adresleri deneyebilirsiniz, seçtikten sonra siemens tarafındaki tag kısaltması ile aynı olup olmadığını kontrol edebiliyorsunuz. Eğer PLC'nizdeki karşılığı yok ise 1. Alarm geldiğinde M0.0 2. Alarm geldiğinde M0.1 vb. (Memory Bit) şekilde tanımlamalar yapıp bu adresleri HMI alarm s...
- 04 Nis 2023 13:18
- Forum: RENU PLC Forum
- Başlık: Siemens Plc S7-1200 Renu Hmi Datablock Dbn_Dbx Formatı
- Cevaplar: 5
- Görüntüleme: 1010
Re: Siemens Plc S7-1200 Renu Hmi Datablock Dbn_Dbx Formatı
Ekrana ait haberleşme ayarı ek1.PNG Siemens PLC'e ait adres seçimleri ek2.PNG Bu şekilde direk Siemens adresleriyle çalışabilirsiniz. İsterseniz içinde videolu anlatımında olduğu S7-1200 Haberleşme örneğin şu https://www.fasttr.com/forum/viewtopic.php?p=1121#p1121 kısımdan ulaşabilirsiniz. İyi çalış...
- 04 Nis 2023 11:23
- Forum: RENU PLC Forum
- Başlık: Siemens Plc S7-1200 Renu Hmi Datablock Dbn_Dbx Formatı
- Cevaplar: 5
- Görüntüleme: 1010
Re: Siemens Plc S7-1200 Renu Hmi Datablock Dbn_Dbx Formatı
Merhaba,
FP2 ekranlar için UINT veya WORD, FP4 ekranlar için ise BOOL tipinde tag oluşturmanız gerekir.
Örnek Alarm Programları:
((011)) Renu HMI FP4070TN Alarm Örneği
((005)) Renu FP2070T HMI - PLC Aktif Alarm Okuma Demosu
FP2 ekranlar için UINT veya WORD, FP4 ekranlar için ise BOOL tipinde tag oluşturmanız gerekir.
Örnek Alarm Programları:
((011)) Renu HMI FP4070TN Alarm Örneği
((005)) Renu FP2070T HMI - PLC Aktif Alarm Okuma Demosu
- 03 Nis 2023 12:37
- Forum: RENU HMI Forum
- Başlık: FRONT / LAYER Ayarlama
- Cevaplar: 1
- Görüntüleme: 508
Re: FRONT / LAYER Ayarlama
Merhaba,
Buton veya elementi seçtikten sonra sağ taraftaki bölümlerden font ve katman ayarlarınızı gerçekleştirebilirsiniz.
Buton veya elementi seçtikten sonra sağ taraftaki bölümlerden font ve katman ayarlarınızı gerçekleştirebilirsiniz.
- 31 Mar 2023 15:33
- Forum: RENU PLC Forum
- Başlık: 1 PLC 2 HMI RS-232 Haberleşme
- Cevaplar: 1
- Görüntüleme: 583
Re: 1 PLC 2 HMI RS-232 Haberleşme
Merhaba, PLC'ye iki adet ekran bağlanacaksanız bu ekranları PLC'nin RS-232 ve RS-485 portlarına ayrı ayrı bağlamanız gerekir. Yani. 1. Ekran PLCnin RS-232 portuna, 2. Ekran PLC'nin RS-485 portuna bağlanmalıdır. MODBUS seri port haberleşme çalışma mantığı gereği bir hatta birden fazla Master olmasına...
- 30 Mar 2023 14:55
- Forum: RENU HMI Forum
- Başlık: Çoklu Dil Ayarlarını Buton İle Değiştirme
- Cevaplar: 8
- Görüntüleme: 1085
Re: Çoklu Dil Ayarlarını Buton İle Değiştirme
F.A.S.T Teknik Servis ile irtibata geçiniz.