Re: Fabrika reset atma

Merhabalar,

Ekran içerisinde kayıtlı olarak bir demo programı bulunmamaktadır. Resetleme işlemi gerçekleştirmeniz ardından projenizi yükleyebilirsiniz.
gönderen Tarık Ziya BERBER
02 May 2024 11:45
Forum: RASCH HMI Forum
Başlık: Fabrika reset atma
Cevaplar: 3
Görüntüleme: 192

Re: Fabrika reset atma

Merhabalar RASCH HMI'da reset işlemi gerçekleştirmek için öncelikle enerji vermeden önce ekranın Sol Üst köşesine basılı tutarak enerji veriniz. İkinci uzun bip sesini duyduktan sonra parmağınızı çekiniz. Ardından "Format Disk C" 'ye tıklayarak (Default olarak 9 adet 0) şifreyi giriniz ve ...
gönderen Tarık Ziya BERBER
27 Mar 2024 08:33
Forum: Servo Forum
Başlık: SDE Serisi CN1 Soketi ile Servo ON Nasıl Yapılır
Cevaplar: 1
Görüntüleme: 258

Re: SDE Serisi CN1 Soketi ile Servo ON Nasıl Yapılır

Merhabalar, CN1 soketi üzerinden Servo On yapabilmek için öncelikle PD02 parametresinin 0001h olarak ayarlı olduğundan emin olunuz. Diğer dijital girişlerinizden birinin, örneğin bu DI2 olsun ve bu durumda PD03 parametresine tekabül eder, 0012h olarak ayarlanması gerekmektedir. Dikkat etmeniz gereke...
gönderen Tarık Ziya BERBER
28 Şub 2024 17:17
Forum: RENU PLC Forum
Başlık: FL004-0806n-v2 Program işlem süresini iyileştirme hk.
Cevaplar: 3
Görüntüleme: 279

Re: FL004-0806n-v2 Program işlem süresini iyileştirme hk.

Rica eder, iyi çalışmalar dileriz.
gönderen Tarık Ziya BERBER
28 Şub 2024 11:58
Forum: RENU PLC Forum
Başlık: FL004-0806n-v2 Program işlem süresini iyileştirme hk.
Cevaplar: 3
Görüntüleme: 279

Re: FL004-0806n-v2 Program işlem süresini iyileştirme hk.

Merhaba, Daha erken bir algılama yapabilmek için giriş gecikme sürelerini kısaltabilirsiniz ancak çok fazla kısmanız halinde gürültü sinyallerini filtre etmeniz de azalacaktır. Bunu göz önünde bulundurarak yapabilirsiniz. "DI_Filter_Constant_X0_to_X7_mS" tag'ı ile filtre süresini ayarlayab...
gönderen Tarık Ziya BERBER
26 Şub 2024 17:57
Forum: PLC-HMI Bilgisayar Yazılımları
Başlık: RASCH HMI SPM2-PK2 PM Designer Kurulumu
Cevaplar: 0
Görüntüleme: 534

RASCH HMI SPM2-PK2 PM Designer Kurulumu

Önemli Not: Kuruluma başlamadan önce ilgili kurulum dosyası (*.exe) öncelikle zip veya rar içerisinden çıkarılmalıdır. Daha yeni bir versiyon kurulacak ve yükseltme yapılacak ise Windows'un sağlamış olduğu "Program ekle ve kaldır" aracı ile önceki versiyon kaldırılmalıdır. Ardından yeni k...
gönderen Tarık Ziya BERBER
05 Şub 2024 17:15
Forum: AC Motor Sürücü Sıkça Sorulan Sorular ve Videolar
Başlık: Shihlin Sürücülerde PID Çalışmada 4-20mA Feedback Sensörü için Analog Girişi Skalandırma
Cevaplar: 0
Görüntüleme: 422

Shihlin Sürücülerde PID Çalışmada 4-20mA Feedback Sensörü için Analog Girişi Skalandırma

Öncelikle sırası ile aşağıda bulunan bültenler yardımıyla PID ayarları yapılmış olmalıdır. PID Set Değerinin Bar Cinsinden Girmek için bu linki kullanınız. PID Parametreleri için bu linkten yardım alabilirsiniz. Örneğin 0-160 Bar transmiter kullanılıyor ise 02-26 parametresine girilmesi gereken değe...